ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมในตู้ เมนไฟฟ้าในบ้าน สาย N (สาย นิตรอน) ต้องต่อกับสายกราว (Ground)  (อ่าน 23019 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 1st class

  • ****
  • กระทู้: 495
เรียนถามผู้รู้ครับ 

ในตู้เมนไฟฟ้าใน บ้าน ผมมีขอไฟฟ้า 3เฟส 4สาย และมีการตอกแท่งกราว ในบริเวณบ้าน  ก็เดินสายจากเสาไฟฟ้าหน้าบ้าน มาที่ตู้ปกติ รอพนักงานไฟฟ้ามาติดตั้ง แต่พนักงานการไฟฟ้า ที่มาตรวจ ก่อนติดตั้ง มีแจ้งให้ผม เดินสายไฟ จาก N เข้ากับ สายที่ต่อ กับGround rod ด้วย เลยสอบถามดูว่าทำไม ต้องต่อด้วยครับ

ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ ManTech

  • *
  • กระทู้: 39
เข้ามาเพื่ออยากรู้เหมือนกันครับ  :) เพราะบางท่านก็จั้ม นิตรอน กับ Ground เข้าด้วยกัน งงเหมือนกันตกลงอันไหนดีกว่ากัน  :D

ออฟไลน์ ลูกหมู

  • ****
  • กระทู้: 361
  • เพศ: ชาย
เพื่อให้นิวตรอลและกราวน์มีศักย์เป็น0 เท่ากันครับ และต้องต่อก่อนอุปกรณ์ป้องกัน อันนี้สำคัญ เพื่อให้รู้ว่ารั่วลงดินหรือไม่
การทำอย่างนี้จะทำให้อุปกรณ์ป้องกันหลัก( main circuit breaker,Earth leakage circuit breaker)ทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำ
ต้องต่อที่เดียวในอาคาร เท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม, 2013, 05:44:19 PM โดย ลูกหมู »

ออฟไลน์ Clef-Audio

  • **
  • กระทู้: 52
ดูเอกสารนี้ครับ http://www.clef-audio.com/pic/correct_grounding.pdf

หัวข้อ 4.2.7 ว่าไว่า

ทำไมจึงต้องมีการต่อสายดินเข้ากับสายเส้นศูนย์ (นิวทรัล) ที่ตู้เมนสวิตช์

เพื่อให้ระบบสายดินทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้กระแสลัดวงจรที่ไหลลงสายดินสามารถ
ไหลย้อนกลับไปหม้อแปลงของการไฟฟ้าฯทางสายเส้นศูนย์ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ไหลได้
สะดวกกว่าการไหลลงดินเส้นทางเดียว ทำให้กระแสลัดวงจรมีค่าสูง และเครื่องตัดกระแสลัดวงจร
(เบรกเกอร์หรือฟิวส์) สามารถตัดไฟออกได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มเติม  เอกสารนี้เป็นของการไฟฟ้านครหลวงนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม, 2013, 09:25:56 PM โดย Clef-Audio »

ออฟไลน์ iamsunza

  • *
  • กระทู้: 27
ดูเอกสารนี้ครับ http://www.clef-audio.com/pic/correct_grounding.pdf

หัวข้อ 4.2.7 ว่าไว่า

ทำไมจึงต้องมีการต่อสายดินเข้ากับสายเส้นศูนย์ (นิวทรัล) ที่ตู้เมนสวิตช์

เพื่อให้ระบบสายดินทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้กระแสลัดวงจรที่ไหลลงสายดินสามารถ
ไหลย้อนกลับไปหม้อแปลงของการไฟฟ้าฯทางสายเส้นศูนย์ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งเป็นเส้นทางที่ไหลได้
สะดวกกว่าการไหลลงดินเส้นทางเดียว ทำให้กระแสลัดวงจรมีค่าสูง และเครื่องตัดกระแสลัดวงจร
(เบรกเกอร์หรือฟิวส์) สามารถตัดไฟออกได้อย่างรวดเร็ว


ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ 1st class

  • ****
  • กระทู้: 495
ขอบคุณครับ

ออฟไลน์ surapong.d

  • ***
  • กระทู้: 229
  • เพศ: ชาย
  • มาฟังเพลงกันให้มีความสุขครับ
ถูกต้องครับ แต่ต่อตรงจุดไหนต้องดูให้ดีครับ   ปกติ ต้องต่อสาย N ที่มาจากมิเตอร์หน้าบ้านเข้ากับ แท่งกราวน์ หรือบัสกราวน์ในตู้ (วงจรเดียวกัน)  แต่ N ของสายภายในบ้าน ไม่เกี่ยวนะครับ  สาย N ภายในบ้านต่อเข้ากับนิวตรอลบาร์ครับ  แล้วจะมีสายเส้นใหญ่เส้นนึงจัมป์จากนิวตรอลบาร์ไปที่ N ของเมนเบรกเกอร์อีกทีครับ  ลองไล่วงจรดูดี ๆ นะครับ
Simple is my Way

ออฟไลน์ Sarawut

  • **
  • กระทู้: 98
  • เพศ: ชาย
ไฟ 3 phase 3,4 line  (L1,L2,L3,N)  ในโรงงาน ไม่ได้ต่อ N เข้ากับ Ground นะครับ แต่สำหรับที่พักอาศัย ไม่ทราบนะครับ
์N กับ Ground จะมีศักย์ต่างกันอยู่ประมาณ 2-4 ACV ครับ แต่ 3-Phase (380V L1-L2-L3)  Load เป็น 3-phase ก็ OK
แต่ถ้าเป็น 1-Phase ?  ถ้าต่อ N เข้ากับ ground  เราก็ จะสามารถใช้ไฟฟรี โดยเอา Lx มาคู่กับ Ground ถ้า Z ผ่าน ground Rod ต่ำกว่า N
เพราะ Meter 1 Phase 2 line ,(220v L-N) Ref. Lx กับ N ครับ.

ศราวุธ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม, 2013, 10:41:09 PM โดย Sarawut »
ข้อมูลที่อยู่ครับ.  http://www.htg2.net/index.php?topic=32909.0

ออฟไลน์ Sarawut

  • **
  • กระทู้: 98
  • เพศ: ชาย
  ในระบบ เสียง ผมไม่รู้ว่าต่อ  N กับ G แล้วเสียงดี ขึ้นหรือเปล่า ไม่ทราบครับ
แต่ถ้า เป็น ระบบไฟฟ้า แล้ว ต่อ N กับ G ไม่ว่าจะเป็น 3-phase,1-phase ก็ตาม
ไม่ถูกต้องแน่นอนครับ.

ตามเอกสารที่ rep. ด้านบนเป็นการต่อที่ main ของอาคารที่มี หม้อแปลง MV  (>1kv)
หรือ LV Feeder ของ อาคาร หรือ โรงงาน นะครับ ไม่ใช่ ตามบ้านทั่วๆไป อ่านดีๆนะครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม, 2013, 12:39:56 AM โดย Sarawut »
ข้อมูลที่อยู่ครับ.  http://www.htg2.net/index.php?topic=32909.0

ออฟไลน์ pj_bank

  • *
  • กระทู้: 26

ออฟไลน์ surapong.d

  • ***
  • กระทู้: 229
  • เพศ: ชาย
  • มาฟังเพลงกันให้มีความสุขครับ
 ในระบบ เสียง ผมไม่รู้ว่าต่อ  N กับ G แล้วเสียงดี ขึ้นหรือเปล่า ไม่ทราบครับ
แต่ถ้า เป็น ระบบไฟฟ้า แล้ว ต่อ N กับ G ไม่ว่าจะเป็น 3-phase,1-phase ก็ตาม
ไม่ถูกต้องแน่นอนครับ.

ตามเอกสารที่ rep. ด้านบนเป็นการต่อที่ main ของอาคารที่มี หม้อแปลง MV  (>1kv)
หรือ LV Feeder ของ อาคาร หรือ โรงงาน นะครับ ไม่ใช่ ตามบ้านทั่วๆไป อ่านดีๆนะครับ.


ถ้าต่อสาย N ที่เข้ามาจากมิเตอร์ ต้องต่อเข้ากับ ground rod ครับ  อันนี้ถูกต้อง เพื่อทำให้ความต่างศักย์ที่เข้ามาเป็น ศูนย์ ครับ  ดูได้จากพวกฉลากหรือคู่มือของตู้ consumer ครับ
แต่ถ้าเป็น N ที่เข้า/ผ่าน load ในบ้าน  อันนี้ ห้ามต่อกับระบบ ground ครับ

ลองศึกษาจากภาพนี้นะครับ เป็นการต่อวงจรพื้นฐานที่สุด (และเหมาะกับพวกเครื่องเสียงด้วย) ไม่มีตัวกันไฟดูดหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ    ที่เน้นให้ดูคือ ตรงมิเตอร์ไฟ เข้ามาตู้เมน ในภาพครับ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม, 2013, 01:22:00 AM โดย surapong.d »
Simple is my Way

ออฟไลน์ Sarawut

  • **
  • กระทู้: 98
  • เพศ: ชาย
 ในระบบ เสียง ผมไม่รู้ว่าต่อ  N กับ G แล้วเสียงดี ขึ้นหรือเปล่า ไม่ทราบครับ
แต่ถ้า เป็น ระบบไฟฟ้า แล้ว ต่อ N กับ G ไม่ว่าจะเป็น 3-phase,1-phase ก็ตาม
ไม่ถูกต้องแน่นอนครับ.

ตามเอกสารที่ rep. ด้านบนเป็นการต่อที่ main ของอาคารที่มี หม้อแปลง MV  (>1kv)
หรือ LV Feeder ของ อาคาร หรือ โรงงาน นะครับ ไม่ใช่ ตามบ้านทั่วๆไป อ่านดีๆนะครับ.

ถ้าต่อสาย N ที่เข้ามาจากมิเตอร์ ต้องต่อเข้ากับ ground rod ครับ  อันนี้ถูกต้อง เพื่อทำให้ความต่างศักย์ที่เข้ามาเป็น ศูนย์ ครับ  ดูได้จากพวกฉลากหรือคู่มือของตู้ consumer ครับ
แต่ถ้าเป็น N ที่เข้า/ผ่าน load ในบ้าน  อันนี้ ห้ามต่อกับระบบ ground ครับ

ลองศึกษาจากภาพนี้นะครับ เป็นการต่อวงจรพื้นฐานที่สุด (และเหมาะกับพวกเครื่องเสียงด้วย) ไม่มีตัวกันไฟดูดหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ    ที่เน้นให้ดูคือ ตรงมิเตอร์ไฟ เข้ามาตู้เมน ในภาพครับ



เป็นการต่อตามความเหมาะสมครับ ไม่ใช่ ตาม Standard .
ข้อมูลที่อยู่ครับ.  http://www.htg2.net/index.php?topic=32909.0

ออฟไลน์ Sarawut

  • **
  • กระทู้: 98
  • เพศ: ชาย
ถ้าต่อแบบที่คุณ surapong.d นำมาเป็น Ref. ก็ไม่ต้องมี ปลั็กไฟ หรือ หัวเสียบแบบ 3 ขา ครับ เสียบ  2 ขาคงเหมาะกับเหมาะกับพวกเครื่องเสียง ครับ.
ข้อมูลที่อยู่ครับ.  http://www.htg2.net/index.php?topic=32909.0

ออฟไลน์ surapong.d

  • ***
  • กระทู้: 229
  • เพศ: ชาย
  • มาฟังเพลงกันให้มีความสุขครับ


ถ้ายังงั้น ลูกค้าที่ซื้อตู้ consumer ของ ABB ไปใช้ คงห้ามต่อแบบภาพที่ผมเอามาแปะนะครับ เพราะมันไม่ standard ทั้ง ๆ ที่ เค้าแนะนำไว้ ซึ่งมีประมาณ 7-8 แบบ แล้วแต่อุปกรณ์ที่เอามาใส่เพิ่ม
เนื่องจากภาพนี้ผมเอามาจากคู่มือของ ABB ครับ

แต่อยากบอกท่านอื่นที่เข้ามาอ่านนะครับว่า ให้ไล่ดูภาพวงจรดี ๆ แล้วจะเข้าใจเองว่า การต่อแบบที่ 1 ของ ABB มันเหมาะกับพวกเล่นเครื่องเสียงอย่างไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม, 2013, 11:37:57 AM โดย surapong.d »
Simple is my Way

ออฟไลน์ PCT

  • *****
  • กระทู้: 659
ตามอ่านเลยสับสนเลยว่าควรต่อแบบไหน เพราะตามคำแนะนำของ การไฟฟ้า ก็ให้ต่อเชื่อมที่ MDB เหมือนกัน
บางท่านว่ามาตรฐาน วสท. ก็ให้ต่อเชื่อม (พอดีผมไม่มีหนังสือ วสท. เลยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล)

แต่โดยส่วนตัวผมไม่เชื่อมต่อครับ เนื่องจากไม่ค่อยมั่นใจช่างไฟฟ้าบ้านเราเท่าไหร่ เพราะถ้าเราต่อเชื่อมไป
เกิดช่างไฟฟ้าเขาต่อกลับกันระหว่าง L กับ N แค่คิดก็หวาดเสียวแล้วครับ

ออฟไลน์ surapong.d

  • ***
  • กระทู้: 229
  • เพศ: ชาย
  • มาฟังเพลงกันให้มีความสุขครับ
ตามอ่านเลยสับสนเลยว่าควรต่อแบบไหน เพราะตามคำแนะนำของ การไฟฟ้า ก็ให้ต่อเชื่อมที่ MDB เหมือนกัน
บางท่านว่ามาตรฐาน วสท. ก็ให้ต่อเชื่อม (พอดีผมไม่มีหนังสือ วสท. เลยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล)

แต่โดยส่วนตัวผมไม่เชื่อมต่อครับ เนื่องจากไม่ค่อยมั่นใจช่างไฟฟ้าบ้านเราเท่าไหร่ เพราะถ้าเราต่อเชื่อมไป
เกิดช่างไฟฟ้าเขาต่อกลับกันระหว่าง L กับ N แค่คิดก็หวาดเสียวแล้วครับ

ครับ เวลาช่างทำต้องคอยเช็คดีๆ ครับ บางทีกลับเฟส สลับสายก็มีครับ
Simple is my Way

ออฟไลน์ nuummie

  • *****
  • กระทู้: 850
ต้องต่อ N กับ G ที่ตู้เมนเพื่อให้ breaker ทำงานครับ

กรณีที่ N กับ G ไม่เชื่อมที่ตู้เมน  เวลาไฟรั่วจาก L ไป G ไฟจะไหลลงแท่งกราวน์และวิ่งผ่านดินไปยังแท่งกราวน์ของหม้อแปลงที่จ่ายไฟมาบ้านเรา  สภาพไฟรั่วก็ยังคงอยู่

กรณีที่ N กับ G เชื่อมกันที่ตู้เมน  เวลาไฟรั่วจาก L ไป G ไฟจะไหลกลับมาที่ N และทำให้ breaker ทำงาน  เพื่อตัดไฟไปวงจรที่ไฟรั่วอยู่ครับ

แต่ N กับ G ไม่ควรต่อกันในวงจรอื่นในบ้าน เพราะกระแสไฟจะวิ่งผ่านสายดิน  ทำให้ตัวถังอุปกรณ์อื่นในวงจรนั้นมีไฟรั่วครับ

ที่นักเล่นบ้านเราชอบตอกแท่ง Ground แยกจนเป็นปกติ จริงๆการไฟฟ้าก็ไม่ให้ทำและไม่ปลอดภัย  อยากฝากเอกสารนี้ให้ศึกษานะครับ

http://www.exactpower.com/elite/assets/pdfs/theTRUTH.pdf

 :D :D :D

ออฟไลน์ ManTech

  • *
  • กระทู้: 39
ต้องต่อ N กับ G ที่ตู้เมนเพื่อให้ breaker ทำงานครับ

กรณีที่ N กับ G ไม่เชื่อมที่ตู้เมน  เวลาไฟรั่วจาก L ไป G ไฟจะไหลลงแท่งกราวน์และวิ่งผ่านดินไปยังแท่งกราวน์ของหม้อแปลงที่จ่ายไฟมาบ้านเรา  สภาพไฟรั่วก็ยังคงอยู่

กรณีที่ N กับ G เชื่อมกันที่ตู้เมน  เวลาไฟรั่วจาก L ไป G ไฟจะไหลกลับมาที่ N และทำให้ breaker ทำงาน  เพื่อตัดไฟไปวงจรที่ไฟรั่วอยู่ครับ

แต่ N กับ G ไม่ควรต่อกันในวงจรอื่นในบ้าน เพราะกระแสไฟจะวิ่งผ่านสายดิน  ทำให้ตัวถังอุปกรณ์อื่นในวงจรนั้นมีไฟรั่วครับ

ที่นักเล่นบ้านเราชอบตอกแท่ง Ground แยกจนเป็นปกติ จริงๆการไฟฟ้าก็ไม่ให้ทำและไม่ปลอดภัย  อยากฝากเอกสารนี้ให้ศึกษานะครับ

http://www.exactpower.com/elite/assets/pdfs/theTRUTH.pdf

 :D :D :D


อันนี้มีเหตุผลดีครับ เพราะยิ่งอ่านยิ่งงง

- ถ้าไฟรั่วลัดวงจรจาก L ไป N มีการดึงกระแสสูงกว่ากระแสเบรคเกอร์จะทำให้ breaker ทำงานตัดไฟ

- N กับ G ไม่ต่อเชื่อมที่ตู้เมน  เวลาไฟรั่วจาก L ไป G ไม่ใช่ N ไฟจะไหลลงผ่านแท่งกราวน์ดและวิ่งผ่านดินไปยังแท่งกราวน์ของหม้อแปลงที่จ่ายไฟมาบ้านเรา สภาพไฟรั่วก็ยังคงอยู่
** ความคิดเห็นผม ในเมื่อไฟไหลลงแท่งกราวน์ดผ่านดินไปยังแท่งกราวน์ดของหม้อแปลงที่จ่ายไฟมาบ้านเราก็จะครบวงจรน่าจะทำให้ breaker ทำงานตัดไฟนี่ครับ หรือกระแสไม่พอทำให้เบรคเกอร์ตัด หรือเป็นเพราะคุณภาพการไหลลงกราวน์ดไม่ดี ตอนสมัยเรียนภาควิชาไฟฟ้าอาจารย์เคยให้ทดลองครับโดยตอกแท่งทองแดงลงดิน แล้วใช้เส้นไฟ L เชื่อมต่อกับแท่งทองแดงให้นักศึกษาไปจับแท่งทองแดงแบบมือเปล่า ตอนแรกไม่มีใครกล้าครับต้องให้อาจารย์ลองให้ดูก่อน  ;D พอไปจับก็ยังโดนดูดสะดุ้งนิดอยู่ครับแต่ไม่แรงเท่าโดนแบบตรงๆ แสดงว่าถ้า N กับ G ไม่ต่อเชื่อมที่ตู้เมนเมื่อไฟรั่วยังไงก็ต้องโดนดูดมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพสายกราวน์ดใช่ไหมครับ  **

- N กับ G ต่อเชื่อมกันที่ตู้เมน เวลาไฟรั่วจาก L ไป G ไฟจะไหลกลับมาที่ N และทำให้ breaker ทำงาน  เพื่อตัดไฟไปวงจรที่ไฟรั่ว
** ความคิดเห็นผม อันนี้ต้องให้ความละเอียดกับการต่อให้ถูกขั้วระหว่าง N กับ L ถึงถ้าต่อผิดจริงๆยังไง  L ก็จะไหลไป G อยู่ดีนี่ครับน่าจะทำให้ไฟฟ้าในบ้านเราใช้ไม่ได้ **

ออฟไลน์ Boonthai

  • **
  • กระทู้: 72
บ้านผม ยังใช้ระบบสายภายในบ้าน  2  เส้นอยู่ครับ (เป็นบ้านเก่า ยังไม่ใช้ตู้ consumer )
ที่แผงไฟมีแต่ ชุด safety cut กับ สวิทช์ breaker 3-4 ตัว เต้าเสียบไฟยังเป็นชนิด 2 ขา ครับ
ผมเลยตอกแท่งกราวด์ข้องนอกบ้าน 2 จุด 
 แท่งกราวด์จุดแรก ต่อกับสายกราวด์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นเครื่องซักผ้า , เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ
 แท่งกราวด์อีกจุด ผมนำมาต่อกับ เต้าเสียบสำหรับเครื่องเสียง ซึ่งผมได้เปลี่ยนใช้เต้าเสียบชนิด 3 ขา โดยนำมาต่อที่ขา G
ไม่ทราบว่ามีผลดี ผลเสียอย่างไรบ้างครับ แนะนำเพิ่มเติมมาได้เลยครับ ขอบคุณครับ  :)

ออฟไลน์ Sarawut

  • **
  • กระทู้: 98
  • เพศ: ชาย
พอผมกลับไปอ่าน ข้อมูลของการไฟฟ้าและผู้ผลิตอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ก็เป็นไปตาม ข้อมูลของคุณ  surapong.d ทุกประการครับ
ผมเข้าใจผิดมานานครับ.  แต่บ้านผม ผมไม่ได้ต่อตามคำแนะนำครับ ผมแยก Ground กับ N ครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม, 2013, 08:19:42 PM โดย Sarawut »
ข้อมูลที่อยู่ครับ.  http://www.htg2.net/index.php?topic=32909.0

ออฟไลน์ surapong.d

  • ***
  • กระทู้: 229
  • เพศ: ชาย
  • มาฟังเพลงกันให้มีความสุขครับ
พอผมกลับไปอ่าน ข้อมูลของการไฟฟ้าและผู้ผลิตอุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ก็เป็นไปตาม ข้อมูลของคุณ  surapong.d ทุกประการครับ
ผมเข้าใจผิดมานานครับ.  แต่บ้านผม ผมไม่ได้ต่อตามคำแนะนำครับ ผมแยก Ground กับ N ครับ.


 c) c) c)  :bye1 :bye1 :bye1


การเชื่อม N กับ G ก่อนเข้าตู้เมน อย่างน้าลูกหมูบอก (ให้เครดิตคนแรก อิๆๆ)  ครับ เป็นการทำให้ความต่างศักย์ของกระแสก่อนเข้าวงจรต่าง ๆ ภายในบ้านเป็น ศูนย์ ก่อนนั่นเองครับ และเพื่อป้องกันไหลย้อนไปที่หม้อแปลงย่อยของการไฟฟ้าด้วยครับ

ทีนี้ ภายในบ้าน จะใส่อุปกรณ์ป้องกันอะไรเพิ่มเติมก็เลือกเอาเลยครับ เป็นการจัดการที่ตุ้ consumer ครับ

แต่นักเล่นเครื่องเสียง รวมทั้งตัวผมด้วย ชอบและนิยม ต่อสายไฟแยกแบบออกมา โดยการจัมป์ไฟ L/N จากก้นมิเตอร์เสาไฟหน้าบ้าน หรือไม่ก็แค่ก่อนเข้าตู้ consumer และตอกแท่งกราวน์ทองแดงแท้ทั้งเส้นลึก 2.4m ขึ้นไป จะกี่ต้นก็เลือกเอาเลยครับ เนื่องจากผลที่ได้รับโดยรวมคือ ความสงัด noise floor ที่ลดลง และ ไดนามิคที่เพิ่มขึ้นของเสียง  แต่ระบบชุดที่ใช้ฟัง มันก็ต้องดีพอระดับนึงขึ้นไป ถึงจะฟังแล้วจับความแตกต่างได้  ถ้าเป็นชุดธรรมดา ลำโพงธรรมดา อินติเกรดแอมป์ธรรมดา อาจจะฟังว่าดีขึ้นไม่มาก หรือขนาดบางท่านบอกฟังไม่แตกต่างก็ได้ครับ 

ปล. ยังไม่ได้กล่าวถึง ตัวปลัีกเต้ารับ สายไฟที่ใช้ หัวปลั๊ก ท้ายปลั๊ก เทคนิคอีกสารพัดครับ
Simple is my Way